发布于:2016-07-07 10:47:07
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
现在有台变压器全部只带了一级负荷中特别重要负荷的备用电源,且这些特别重要负荷的第三路电源来自发电机(主用电源来自另一台变压器,不管它),就是这么一个系统。现在考虑用变压器低压总柜断路器与发电机低压总柜断路器闭锁的方式进行双电源自动切换,柜子排列依次是“变压器低压进线总柜”~“发电机低压进线总柜”~“电容柜”~“出线柜”。
“变压器低压进线总柜”采样互感器接二次线至补偿柜,那“发电机低压进线总柜”是否也需要采样互感器来给补偿投切提供信号?
一般情况下,柴油发电机不需要补偿。那如果补偿了,又会怎么样?
全部回复(15 )
只看楼主 我来说两句-
zzmcd12345
沙发
过来学习下
2016-09-20 12:29:20
赞同0
-
风平浪静02
板凳
a396673967 发表于 2016-9-19 11:37 看了别人的图纸 单独柴发进线都不设补偿 但y设计有些是双电源开关进线和市电转换的哪只是发电机容量不超过400的小电机。发电时应该撤出电容器。
2016-09-20 10:29:20
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报