多个排烟风机风量如何分配
多个排烟风机风量如何分配
三层楼,内走道129米,设置了3个排烟口,最右侧有一个无外窗房间,造成最右侧风机对应的面积最大,3个风机的风量是平均分配还是按照分摊的面积分配呢
发布于
2016-07-06 10:50:06
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
weibo_1400238158819
我算了总排烟量是46560m3/h,乘上1.2得到55872m3/h,两台排烟风机评论一台27936m3/h,若按分摊面积,一台19152m3/h,一台36720m3/h。还有只管23两层的最左侧的排烟风机按分摊最大30米的算得到的是11280m3/h乘1.2为13536m3/h请问这两种分配哪种对
2016-07-06 11:15:06
来自 PC
评论
举报
weibo_1400238158819
房间面积很大,136平方,内走道面积1.8*98=176.4平方,加上门厅和楼梯间的面积75.6平方,一共是252平方,只有一层右侧有无外窗房间,一层左侧是个库房,有50米没有内走道,因此左侧的排烟竖井只到二层,一层只有2个排烟竖井