土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 现在做个项目宜昌那边的,有CT,PT一体式的要安装在KYN内。

现在做个项目宜昌那边的,有CT,PT一体式的要安装在KYN内。

发布于:2016-07-05 17:05:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
公司刚刚中了个利川那边的标,发现他们那边公变计量用的是一体式互感器(如图),第一次见。准备把他装在KYN 后部,感觉这个一体式的,一旦坏了维修很不方便,一坏都坏的。

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • tanhude
    tanhude 沙发
    engineershao 发表于 2016-7-6 14:34 计量是供电局的,供电局来维护。现在这种组合式互感器很常用的。嗯,你们把他放在KYN28的柜子哪里,柜后底部嘛、我想挂在柜后,就像PT那样
    2016-07-18 17:03:18

    回复 举报
    赞同0
  • tanhude
    tanhude 板凳
    wangziqiao123 发表于 2016-7-5 21:15 供电局对待用户工程都是这样的。看来是我自己做少了,你们做的话是放在哪里了。
    2016-07-18 17:02:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2094 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

光伏组件一串中1个或2个组件被遮挡后,这串组件还能工作吗 工作曲线怎么变化

光伏组件一串中1个或2个组件被遮挡后,这串组件还能工作吗 工作曲线怎么变化

回帖成功

经验值 +10