公司的生化系统出现问题,好氧段的硝化反应已完全停止,PH、DO消耗都很低。由于每日都要处理电镀废水,无法停止进水;同时进水水质波动很大,目前进水进本满负荷运行,一直维持在 COD150mg/l,氨氮 50mg/l ,总氮200mg/l,总磷20mg/l。每天投加700KG葡萄糖与700KG工业甲醇。但出问题一个月了,系统还是没法恢复、请问下各位,可以做出哪些调整呢?目前内回流300%,外回流50%左右。。SV30才16%,污泥浓度有3200mg/l,污泥龄20天。。感觉好混乱,对负荷过好还是过低,没很好的判断方法、、越来越糊涂。。。

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • yijiaziren
    yijiaziren 沙发
    700kg葡萄糖和甲醇占多少呢?
    2016-07-25 12:33:25

    回复 举报
    赞同0
  • 曝气软管之父
    本帖最后由 曝气软管之父 于 2016-7-25 09:25 编辑

    我是三句不离本行,曝气系统有布气不均的严重问题,故无法提升溶解氧。造成总溶解氧不足,曝气池无法达到硝化的基本功能。
    其它的操作楼主也努力了,但没有效果。
    如果不及时更换有效的曝气系统,楼主再如何忙,也是徒劳的!