在山顶上做人工地网,土质是沙土,做好后测得的电阻为60欧,请问怎么才能把电阻降下来?地网做长的和网形那个散流好一点?
IMG_0232.JPG IMG_0235.JPG IMG_0239.JPG

IMG_0232.JPG


IMG_0235.JPG


IMG_0239.JPG

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • luyoufa2004
    luyoufa2004 沙发
    接地体实际长度符合有效长度,就不需要接地电阻值要达到要求的,规范有指明!
    2017-07-14 16:18:14

    回复 举报
    赞同0
  • 攻城师118495
    过、欠电压保护功能过、欠电压保护功能
    2016-07-11 21:58:11

    回复 举报
    赞同0