排烟风管连接规范是否要求角钢法兰,什么部位要求保温

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 爱学嘻哈狗
    通风管道技术规程
    2016-07-11 13:27:11

    回复 举报
    赞同0
  • 滴血雄鹰
    滴血雄鹰 板凳
    法兰这个一直是这么要求,但是我没找到依据,保温是在吊顶内要做保温隔热处理。你看《高规》8.4.9条。