土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于较厚剪力墙多排钢筋的疑惑

关于较厚剪力墙多排钢筋的疑惑

发布于:2016-07-03 18:08:03 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
最近做一个高层项目,底部墙厚600mm,按照规范宜设置3排钢筋,参考了别人的一个型钢混凝土墙体(墙厚450mm),它的图是边缘构件仅仅是端部是3排 中间也是两排 中间正常墙体钢筋也是2排 ,但是参考11G101-1图集68页上剪力墙的三排钢筋是这样的 SPJ4G5F{05PBQ[`TTT4~{X0.png 大家怎么看的 墙体需要按照图集设置3排钢筋吗 边缘构件也需要按照图集这样设置吗?

SPJ4G5F{05PBQ[`TTT4~{X0.png

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • fengkuang2055
    fengkuang2055 沙发
    “”一般而言,墙厚度大于400mm,.墙的面内剪力分布决定了两排水平筋距离较远,中间就有很大一部分没有钢筋提供抗剪强度,所以需要在中见加一排。如果是地下室外墙的厚度大于400mm,就不需要配置中间的那一排钢筋,因为外墙主要利用的是墙的面外刚度和强度。“”观点是否有出处?
    2016-07-11 14:50:11

    回复 举报
    赞同0
  • 大虾大虾
    大虾大虾 板凳
    地下室外墙的厚度大于400mm,就不需要配置中间的那一排钢筋,因为外墙主要利用的是墙的面外刚度和强度。
    2016-07-10 11:31:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多