土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 有关虹吸罐到油冷却器供液的问题请教?

有关虹吸罐到油冷却器供液的问题请教?

发布于:2016-07-03 13:40:03 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
从虹吸罐到油冷却器供液的那个管道总是滴水,怎么回事,怎么处理,

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • 荣昌制冷
    荣昌制冷 沙发
    制冷制冷 发表于 2016-7-12 07:16 高压储液罐没液位,和虹吸罐滴水有什么关系。能具体讲讲吗虹吸罐底部通向油冷却器的口子或者管子存在部分堵塞,形成节流使压力和温度变低,管子外表因吸热而汽化形成水滴。
    2016-07-12 07:39:12

    回复 举报
    赞同0
  • cow1467523233890

    高压储液罐没液位,和虹吸罐滴水有什么关系。能具体讲讲吗
    2016-07-12 07:16:12

    回复 举报
    赞同0