1.PLC的供电一般从哪里配线啊,厂家说PLC用的是220V的电源,但是低压配电室都用的塑壳断路器,只能配三相的电,比较小的项目还需要在控制室单独设一个配电箱吗?出一路PLC供电,剩下的都备用了有点浪费啊。
2.PLC供电是否有必要上UPS,UPS一般怎么确定容量呢?
  3.PLC内部分24V模块回路和220V仪表回路,如果用UPS,大家一般是整个PLC供电进线回路前面配上UPS还是只在24V回路前面加上UPS呢?

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • guoshibin5703
    guoshibin5703 沙发
    个人认为从塑壳断路器任取2相,接380/220带屏蔽层的变压器,塑壳断路器剩余的1相接在PLC输出控制电源,这样可以防止电源干扰,而且当380电源缺相时可以及时停止设备运行。
    2016-08-01 09:49:01

    回复 举报
    赞同0
  • wangzhyhh
    wangzhyhh 板凳
    塑壳断路器可以只接两相,这是错的
    2016-07-05 20:14:05