土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 高层建筑长悬臂结构竖向地震作用

高层建筑长悬臂结构竖向地震作用

发布于:2016-07-03 12:23:03 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
如题;7度区(0.1g)28层剪力墙结构,附带三层裙房,没有设缝,三层裙房走廊外挑3500,这种情况,需要根据《高规》4.3.2.3条计算竖向地震作用吗?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • 结构生活
    结构生活 沙发
    蔡昌辉 发表于 2016-7-4 17:32 按规范4.3.2条文解释,7度(0.15g)需考虑竖向地震效应,你这个是0.1g应该不需考虑吧。是的,当时手边没规范,记错了。
    2016-07-05 08:30:05

    回复 举报
    赞同0
  • 结构生活
    结构生活 板凳
    仼孒騎驴 发表于 2016-7-5 08:11 按规范4.3.2条文解释,7度(0.15g)需考虑竖向地震效应,你这个是0.1g应该不需考虑吧。同意楼上观点是的,当时手边没规范,记错了。
    2016-07-05 08:30:05

    回复 举报
    赞同0
加载更多