土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 关于房屋静力计算方案的问题

关于房屋静力计算方案的问题

发布于:2016-07-02 11:35:02 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]

求教大神一个问题。

计算砌体结构墙柱高厚比时,首先应确认静力计算方案,砌体规范规定的S取值为横墙间距(砌体规范4.2.1),但是在实际做题过程中,完全不是这么回事,几乎是按照计算横墙高厚比按纵墙间距选取计算方案,计算纵墙高厚比按横墙间距选取计算方案(我自己总结的),我基本被搞晕了。


比如我做真题时,一栋单层单跨无吊车仓库,长20米,宽12米。在计算山墙(带壁柱)高厚比时,我按横墙间距为20米选取静力计算方案为刚弹性方案,以此来确认墙体的计算高度H0,但答案是按S=12米选取的静力计算方案---刚性方案。我彻底晕了。。。

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • co1467429460046
    滥竽充数 发表于 2016-7-3 12:12 一般情况下,规范中确定静力计算方案时,指的是山墙之间的间距,用于计算两道外纵墙。计算山墙时参照此方 …谢谢大神教育
    2016-07-07 11:19:07

    回复 举报
    赞同0
  • co1467429460046
    滥竽充数 发表于 2016-7-3 12:12 一般情况下,规范中确定静力计算方案时,指的是山墙之间的间距,用于计算两道外纵墙。计算山墙时参照此方 …理解了,规范里用横墙只是用于计算纵墙的,实际中计算横墙,应当按照纵墙间距选取刚性方案。我最近感觉,如果从纵横墙计算简图来理解,也是这个道理吧
    2016-07-07 11:19:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

砖混结构

返回版块

10.09 万条内容 · 386 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

论文给需要的盆友

回帖成功

经验值 +10