土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 关于室外消火栓稳压问题

关于室外消火栓稳压问题

发布于:2016-07-02 09:24:02 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
如题,请问一般室外消火栓系统稳压问题是如何处理的,是采用临时高压系统(高位消防水箱接入室外消火栓系统)还是稳高压系统(在消防泵房内设置室外消火栓稳压装置)。另外附图中设置的流量开关是否合理,是否需要采用压力开关?
QQ图片20160702092716.png

QQ图片20160702092716.png

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • lichangan1000
    lichangan1000 沙发
    加压室外消火栓系统:稳压可以使屋顶水箱,也可以是增压稳压设备,但不可以是市政管通过倒流防止器连接。
    图中:稳压吸水DN100不需要那么大,出水DN150。设计太那个。
    消火栓规范没有明说,室外消火栓是否设,流量开关、压力开关。是规范不严谨缘故:个人认为,流量开关、压力开关都可以不设,增压稳压设备压力信号启动消火栓泵要不得。室外消火栓不同于室内消火栓,第一时间使用启动消防泵。因为室外一般都是消防队员使用,从着火到队员赶到火场需要10min时间。所以自动启动没必要,其二平时室外埋地管损坏的几率比一个建筑着火几率大,管道压坏压力下降,赶快维修,而不是启动消防泵!
    2016-07-04 09:52:04

    回复 举报
    赞同1
  • 王校长丶
    王校长丶 板凳
    非常不错的资料,谢谢。
    2016-07-07 09:13:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请问消防竖管的管径是多少,左边是系统图,右边是顶层平面图

求消防竖管的管径是多少?DN125还是DN100

回帖成功

经验值 +10