只看楼主 我来说两句图中:稳压吸水DN100不需要那么大,出水DN150。设计太那个。
消火栓规范没有明说,室外消火栓是否设,流量开关、压力开关。是规范不严谨缘故:个人认为,流量开关、压力开关都可以不设,增压稳压设备压力信号启动消火栓泵要不得。室外消火栓不同于室内消火栓,第一时间使用启动消防泵。因为室外一般都是消防队员使用,从着火到队员赶到火场需要10min时间。所以自动启动没必要,其二平时室外埋地管损坏的几率比一个建筑着火几率大,管道压坏压力下降,赶快维修,而不是启动消防泵!