土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 居住建筑设计 \ 疏散楼梯数量的问题

疏散楼梯数量的问题

发布于:2016-07-02 00:16:02 来自:建筑设计/居住建筑设计 [复制转发]
本帖最后由 ok932339 于 2016-7-2 11:41 编辑

刚刚有个住宅在报建,住宅高度我们控制为53.9米,每层一个单元,拟设置一条楼梯并通向屋面,依据为《防火规范》5.5.26条条文说明(对于只有1 个单的住宅建筑,可将疏散楼梯仅通至屋顶。此外,由于此类建筑高度较高,即使疏散楼梯能通至屋顶,也不等同于2 部疏散楼梯。为提高疏散楼梯的安全性,本条还对户门的防火性能提出了要求。)。
但是,当地规划主管部门要求设置2条疏散楼梯及对应的疏散出口,依据依然是5.5.26。
请问,我的依据是否妥当?是否有其他规范关于疏散楼梯数量的规定?

全部回复(18 )

只看楼主 我来说两句
  • wo750
    wo750 沙发
    其实做严一点是好事,你53。9米,这个数字很有嫌疑。开发商都想利益最大化,严一点对百姓有利。
    2017-08-25 20:32:25

    回复 举报
    赞同0
  • 东子87
    东子87 板凳
    这条的确是争议比较大
    2017-08-24 16:56:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

居住建筑设计

返回版块

28.71 万条内容 · 409 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于建筑节能与结构一体化的材料

节能上要求使用建筑节能与结构一体化的材料,做的设计是五层框架结构,如果都选用A级的保温材料,求大家给推荐些材料

回帖成功

经验值 +10