新规对中庭排烟如何设置
新规对中庭排烟如何设置
新的防火规范对中庭排烟已无高度限制,(旧的高规是要求高度>12米的中庭要设机械排烟)
那请问现在是否无论中庭高度有多高,哪怕有50米高的中庭,都可以设自然排烟?不规定一定要设机械排烟?
发布于
2016-07-01 23:18:01
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
leitiee...
关于执行新版消防技术规范有关问题的通知2015年98号文
2016-08-07 15:43:07
来自 PC
评论
举报
真仙
三、鉴于新制订的《建筑防烟排烟系统技术规范》尚未批准发布,防烟排烟系统的设计与审核按照以下规定执行:防烟与排烟系统设置场所执行新版《建筑设计防火规范》(GB 50016-2014);其他具体系统设计仍执行《建筑设计防火规范》(GB 50016-2006)及《高层民用建筑设计防火规范》(GB 50045-95)(2005版)的有关规定。