_速冻房库房温度零下37高压13低压接近于零双级比泽尔压缩机偶尔排气温度过高保护但是电机这端有点微请问是不是喷液膨胀阀开启度小调小还有什么原因

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • xiangfenglg789
    膨胀阀调整需要耐心,最好是用仪表测回气过热度,用测出来的温度对比低压下的蒸发温度来看温度差应该在5摄氏度以内。。。你这个现象还有原因是氟利昂少了一点点
    2016-08-28 16:19:28

    回复 举报
    赞同0
  • co1463545220935
    :P 我也遇到了一个同样的库,过会开车去解决问题。 谢谢荣老师