土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 空调系统能效比

空调系统能效比

发布于:2016-06-30 23:11:30 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
制冷量与系统耗功量的比值为系统能效比。制冷量只与蒸发器吸热有关系,故提高蒸发温度、降低冷凝温度能提高制冷量。当蒸发温度高于露点温度时,不能进行有效的除湿,空调也就变为通风机了;蒸发温度低于露点温度时,为了保证压缩机压缩比,也需要消耗更多的功量。想问一下,现在制冷量的增量与耗功量的比值是不是大于没改变温度前的cop值?比如7/12℃改为7/13℃。

全部回复(17 )

只看楼主 我来说两句
  • 天峰飞鹰
    天峰飞鹰 沙发
    荣昌制冷 发表于 2016-7-6 12:28 首先,压缩机的各项运行工况必须在规定的正常范围内,如高低压压力,吸排气温度等。压缩机的高低压压力反 …学习了 谢谢
    2016-07-09 13:38:09

    回复 举报
    赞同0
  • 荣昌制冷
    荣昌制冷 板凳
    天峰飞鹰 发表于 2016-7-6 11:08 还是老问题 :如何调整压缩机不使压缩机能耗增加?首先,压缩机的各项运行工况必须在规定的正常范围内,如高低压压力,吸排气温度等。压缩机的高低压压力反应了系统的冷凝压力和蒸发压力;吸排气温度与蒸发温度和冷凝温度密切相关。压缩机的运行工况不正常,说明系统的运行工况也不正常,必然就会影响能效比,这是根本性的问题。冷水系统,冷水的出水温度应控制在规定的范围内,7度是最为合适的。确定了冷水的出水温度,就必然知道了制冷剂的蒸发温度了。出水温度的稳定性,意味着系统热负荷和运行工况的稳定。在这里,冷水的回水温度与系统的蒸发温度没有直接的联系,没必要刻意去关注它和所谓的出回水的温差问题。它们之间既然没有直接的联系,也就没有关注的必要及意义了,更没有必要去纠缠这个问题了!抠住了冷水的出水温度,这是整个系统所有运行工况及其能效比的重要依据参数。当然,冷水的出水温度越高,换热负荷就越大,蒸发压力也就越高,相应冷凝压力和运行电流都会升高。在规定的冷凝压力下和理想的压缩比内,能效比会减小。但如果冷凝压力超过了规定范围,压缩比增大,能效比反而会上升的。如冷水的出水温度低于7度,换热负荷就变小,蒸发压力也就变低,虽然相应冷凝压力和运行电流都会有所减小,但系统的压缩比比正常时大,回气过热度大,压缩机的运转温度高,吸气率(或排气率)降低,压缩机的功率因素减小,此时能效比增大。
    2016-07-06 12:28:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.61 万条内容 · 808 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

螺杆冷库机组维修温度好慢

一个压缩机带三个库房一个高温库7度停机二个低温零下18度由于高温库温度到了后压缩机从满载卸载75%正常运行一个库房温度零下6度另一个库房零下12度低压为0.02高压为13请问是不是膨胀阀开启度过小供液不足

回帖成功

经验值 +10