土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 关于“高位消防水箱的设置位置应高于其所服务的水灭火设施”的理解?

关于“高位消防水箱的设置位置应高于其所服务的水灭火设施”的理解?

发布于:2016-06-30 15:30:30 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
消防水箱高于水灭火设施,我认为应该是最低液面高于灭火设施,但图示上画了个正常液面比消火栓口大于0就行了,就是高1mm也行,我觉得这不太妥吧!!
1.jpg
希望跟大家讨论一下!!


1.jpg

全部回复(48 )

只看楼主 我来说两句
  • song15157
    song15157 沙发
    图示没有问题,但是说的不是特别清楚,图示有两重意思1.在计算消防水箱高于最不利水灭火设施的静水压力时,消防水箱应按最低有效水位考虑,但是大量的项目,这个静水压力都无法满足,都需要设置稳压泵,所以才有第5小条设置稳压泵的要求。2.但是设置了稳压泵,消防水箱高于最不利水灭火设施的静水压力是多少,规范没有规定,消防水箱设置的位置是否可以低于最不利水灭火设置,这就是图示中要表达的意思,即使设置稳压泵,消防水箱的 ...
    2016-07-12 15:34:12

    回复 举报
    赞同1
  • cof1590483187723

    2020-05-26 16:56:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 719 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

消防水池吸水槽的尺寸大小是怎么确定的?

消防水池吸水槽的尺寸大小是怎么确定的?怎么计算出来的?如图所示,洗水槽被1根结构梁分成2段了,是否要做套管联通?

回帖成功

经验值 +10