土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 什么属于窗间墙短柱

什么属于窗间墙短柱

发布于:2016-06-30 12:23:30 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
关于窗间墙短柱?是2个有窗户的墙夹着柱子?像一片有窗的墙和一片有门的墙夹着柱子,算不算短柱?谁能就窗间墙短柱详细说说什么情况属于;柱两边有什么的情况下属于窗间墙短柱?不需要定量分析?

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • wgdfz
    wgdfz 沙发
    个人理解;两个框架柱之间的窗户宽度很大,一直到框架柱变,楼层以上只有窗户下口有墙,考虑填充墙的刚度对框架柱的影响的。
    2016-07-07 11:16:07

    回复 举报
    赞同0
  • cyan222
    cyan222 板凳
    杨2015 发表于 2016-6-30 16:58 像这种3.9米层高,墙体材料用的是实心砖。只有在填充墙中间有2个平行的1.7米高的窗洞需要弄成短柱吗?1.7m的窗洞净高,如果你的柱截面是400高(同弯矩方向),就要按箍筋全高加密考虑。注意:不需按短柱的ρv>=1.2%配置箍筋,只需箍筋加密。见抗规6.3.9条
    2016-07-07 10:16:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.14 万条内容 · 2062 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于楼板承重的问题请教大家

老房子 预制板结构 由于空间有限 鱼缸只能放在平行预制板的方向 也就是所有重量集中在一块板上 鱼缸加上水和底柜滤材估计400斤左右鱼缸90*45*45底柜1*0.5建筑规范每平米承重150到200kg的重量这样算下来我是0.5平米承受了200kg已经超标可以放么?家里同时来很多人的比喻没有可比性 那是临时荷载 鱼缸是长期放的

回帖成功

经验值 +10