配电方式
考虑整个建筑的照明供电系统,并对供电方案进行对比确定配电方式。
照明配电宜采用放射式和树干式结合的系统 。
各支线负载的平衡分配,线路走向的确定
三相配电干线的各相负荷宜分配平衡,最大相负荷不宜超过三相负荷平均值的115%,最小相负荷不宜小于三相负荷平均值的85%。
每一照明单相分支回路的电流不宜超过16A,所接光源数不宜超过25个;连接建筑组合灯具时,回路电流不宜超过25A,光源数不宜超过60个;连接高强度气体放电灯的单相分支回路的电流不应超过30A。
插座不宜和照明灯接在同一分支回路
大花灯照明应能分用两个以上开关控制。
导线、电气设备选择
计算各支线和干线的工作电流,选择导线截面、型号,敷设方式,穿管管径,进行中线电流的验算和电压损失值的验算。
通过计算电流,选择分户箱、配电箱上的开关及保护电器的型号、规格、电度表容量,然后选择配电箱。

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • co1477377825488
    学习学习,谢谢
    2016-11-01 14:49:01

    回复 举报
    赞同0
  • ljn112233
    ljn112233 板凳
    谢谢分享。。。。。。。。。
    2016-09-09 11:19:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

照明工程

返回版块

14.04 万条内容 · 398 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

照度是如何计算的?

照度是指物体被照亮的程度,采用单位面积所接受的光通量来表示,照度计算通常应用利用系数法,该方法考虑了由光源直接投射到工作面上的光通量和经过室内表面相互反射后再投射到工作面上的光通量。利用系数法适用于灯具均匀布置、墙和天棚反射系数较高、空间无大型设备遮挡的室内一般照明,但也适用于灯具均匀布置的室外照明,该方法计算比较准确。 利用系数法的基本公式为: Eva= u KNΦ/A u____利用系数; Eva ____ 平均照度 K____维护系数(亦称减光系数),