土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 当直饮水龙头超过500个时,如何算瞬时高峰用水时水嘴的数量

当直饮水龙头超过500个时,如何算瞬时高峰用水时水嘴的数量

发布于:2016-06-30 10:37:30 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
管道直饮水系统技术规范(CJJ110-2006)上面计算瞬时高峰用水量时,公式是qs=mq0,可是计算瞬时高峰用水时水嘴使用数量m时,遇到了瓶颈。假设工程师一个小区的住宅楼,水嘴数量已经超过一千了,而表格的水嘴数量n上限是500,因此大于500的水嘴水量无法通过查表得到瞬时高峰用水时水嘴使用数量…… 我就使用另一个公式计算了:m=np+2.33√np(1-P)
不知道大家有没有遇过这个问题?都是怎么解决的
这个家伙什么也没有留下。。。

纯水系统

返回版块

6.51 万条内容 · 248 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【讨论】大家来谈谈饮用水/饮用纯水的小时变化系数

规范CJJ110-2006没有明确写出来,生活给水的小时变化系数倒是可以查,普通住宅为2~3,我在网上查找其他资料,有取1.3~1.6的,也有取3~4(考虑到煮饭等也使用饮用纯水)的,没有一个统一的说法,有没有有经验的人给个建议?大家一起讨论