土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于塑壳断路器电操的一点问题,请教一下各位大神

关于塑壳断路器电操的一点问题,请教一下各位大神

发布于:2016-06-29 16:55:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
是这样的: 我现在选了一个正泰NM1 800A的塑壳断路器(用于农网改造用的一体化智能配电箱作为进线总开关,变压器是400KVA容量,10/0.4),技术规范上面要求是手动电动均能操作,我就加了电操机构,操作电源AC230V,(就是断路器表面上盖的那个机构,相应的还增加了分合闸按钮和远方就地转换开关, 以实现手动手柄或按钮控制,电动远控由智能配变终端提供的干接点信号控制(原理图上两者并联,前面分别接入转换开关手动和自动的一个点,后面分别接入操作机构上连接分合闸线圈的端子嘛)~
我们单位的领导看到后,说进线断路器表面不能有操作机构,也不应该有什么分合闸按钮和转换开关(意思是就是普通塑壳断路器那种外形,手动控制就直接操作断路器的手柄,电动远方控制就用智能配变终端提供的干接点信号),要我取消表面的电操机构···
在我的印象中,好像不加电操机构来实现远控好像不太可能,我也打电话询问过正泰的技术人员,他们和我的接法是一样的。
我想请教一下各位老师的问题就是: 普通的塑壳断路器不加电操机构能不能实现远方分合闸控制? 如果可以的话,具体怎么接线,谢谢各位了!拜托!

全部回复(38 )

只看楼主 我来说两句
  • 花样百出00

    400KVA变压器,你配个630A够用了。还有个问题,你的进线开关用塑壳,在塑壳上端必须加个隔离刀,不然塑壳坏了怎么去维修?

    塑壳断路器装电操机构,还不如用框架更好。

    你领导说的话,不能武断的说他不懂,只是所处的角度不同,主要是从设计成本考虑,如果塑壳加上电操机构成本会上升不少。设计院的图纸很多都是不根据实际情况乱复制,我做过很多户内户外配电工程,你上述的应该是美式箱变,采用美变的客户都是为了省钱。

    2018-01-03 11:07:03

    回复 举报
    赞同0
  • 电电更健康
    领导没睡醒吧 普通的塑壳如果能实现这个功能 那还制造个电操的断路器出来干啥?科研经费多?
    2016-08-10 09:38:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2067 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

KBO-12C消防联动怎么接线

跪求:由于设计图纸说明不清楚,配电厂只做2个手动启动停止按钮,风机控制是KBO(CPS)-12C/10/06M基本型,这个能否直接消防联动启动停止,接线接KBO的几号接线端

回帖成功

经验值 +10