正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(1 )
主题
回复
粉丝
建筑给排水
47.27 万条内容 · 1337 人订阅
阅读下一篇
我有两个问题,这是其中一个。还有个关于仓库喷淋安装的问题。按15S909第35页,有消防水泵自灌式启泵最低水位。。。可是规范没有任何一处说明了消防水池最低水位应高于自灌式启泵最低水位且若消防水池的最低水位一定要高于自灌式启泵最低水位的话,P26页的图示不是错误的么??按实际消防部门要求,他们是要求消防水池最低水位高于等于自灌式启泵的水位。、理由是有可能在消防水池水位在自灌式启泵水位线下时,需要二次启泵。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳