消防排烟风机(兼排风使用)风量1W以上,有必要安装消音器吗?安装消音器符合规范吗?
安装后能达到消音效果不?消音器品牌及实时报价区间?请各位大神指教

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 子麟张
    子麟张 沙发


    谢谢分享,非常感谢!
    2017-06-20 16:13:20

    回复 举报
    赞同0
  • vk3001h
    vk3001h 板凳
    如果是双速风机,平时低速消防高速,上消声器是可以的。如果是单速风机,平时和消防状态一样,就别设消声器了,没用。消声器正常工作是有风速限制的,一般来说,风速<8m/s,此时消声器的工作效率是比较高的。风速到8~10m/s的区间,消声器效果下降,同时风管自噪声增加,消声效果变差,但是还有。风速>10m/s,风管自噪声基本上抵消了消声器的效果,装消声器已经没有意义了。排烟状态风量大,为减小风管尺寸,通常风速都取>12m/s,此时上消声器没有意义。