土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 最新板式换热器生产制造标准及技术

最新板式换热器生产制造标准及技术

发布于:2016-06-29 11:08:29 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
优化设计方向
进步板式换热器 传热效率的枢纽是进步传热系数和对数均匀温差。板片加厚,能进步换热器的承压能力。该方式应采用逆流布置,使冷介质出换热器的温度较高,保证换热器出口合流后的冷介质温度能达到设计要求。
优化设计方法
进步板式换热器的效能是一个综合经济效益题目,应通过技术经济比较后确定。采用对称型或非对称型、单流程或多流程板式换热器,均可设置换热器旁通管,但应经具体的热力计算。在知足换热器承压能力的条件下,应尽量选用较小的板片厚度。多流程组合泛起混合流型,均匀传热温差稍低。
采用非对称型板式换热器
冷热介质流量比较大时,采用热混合板比采用对称型单流程的换热器可减少板片面积。硬板和软板进行组合,可组成高 (HH) 、中 (HL) 、低 (LL)3 种特性的流道,知足不同工况的需求。
减小板片厚度
板片材质可选择奥氏体不锈钢、钛合金、铜合金等。板片厚度对传热系数影响很大,厚度减小 0.1mm ,对称型板式换热器的总传热系数约增加 600W/(m · K) ,非对称型约增加 500 W/(m · K) 。因为可拆式板式换热器便于拆卸清洗,增减换热器面积灵活,在供热工程中使用较多。
减小污垢层热阻
因为板式换热器的波纹能使流体在较小的流速下产生湍流 ( 雷诺数一 150 ) ,因此能获得较高的表面传热系数,表面传热系数与板片波纹的几何结构以及介质的活动状态有关。有些供热单位为防止盗水及钢件侵蚀,在供热介质中添加药剂,因此必需留意水质和黏性药剂引起杂物沾污换热器板片。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 付工
    付工 沙发
    学习资料,感谢楼主
    2016-07-05 09:02:05

    回复 举报
    赞同0
  • leijianhuaxy9022
    谢谢楼主的分享
    2016-07-02 16:38:02

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.38 万条内容 · 575 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

空调设计7℃和12℃原因

7度供水的原因分析:(1) 从制冷机组出发,冷媒在蒸发器里蒸发吸热使二次侧水降温,蒸发温度过低的话会导致蒸发器表面结霜影响换热效率,因此冷媒蒸发温度保持在0度以上。蒸发器两侧一般有3~5度温差,再留2度安全余量,所以出水温度应设为5~7度,但考虑增大蒸发温度可提高主机效率,因此空调供水一般设计为7度。(2) 从热舒适与健康出发,要求对室内温湿度进行全面控制。夏季人体舒适区为25度,相对湿度60%,此时露点温度为16.6度。空调排热排湿的任务可以看成是从25度环境中向外界抽取热量,在16.6度的露点温度的环境下向外界抽取水分。目前空调方式的排热排湿都是通过空气冷却器对空气进行冷却和冷凝除湿,再将冷却干燥的空气送入室内,实现排热排湿的目的。如果空调送风仅需满足室内排热的要求,则冷源的温度低于室内空气的干球温度(25度)即可,考虑传热温差与介质的输送温差,冷源的温度只需要15至18度。如果空调送风需满足室内排湿的要求,由于采用冷凝除湿方法,冷源的温度需要低于室内空气露点温度16.6度,考虑5度传热温差与5度介质输送温差,实现16.6度的露点温度需要6.6度的冷源温度,这是现有空调系统采用5~7度冷冻水的原因。

回帖成功

经验值 +10