土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教无功补偿安装位置的问题

请教无功补偿安装位置的问题

发布于:2016-06-29 10:58:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
用户变压器为35KV变6KV 3600KVA,变压器与变电站距离有8公里,用户说6KV侧功率因素有0.99,。现用户反映线损较高,请问我可以在用户变压器35KV侧加装无功补偿装置吗,补偿容量大概是多少?
  • fitman
    fitman 沙发
    如果6kV侧功率因数有0.99,装无功补偿没办法降低线损。不用装了。
    2016-06-30 17:24:30