土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教无功补偿安装位置的问题

请教无功补偿安装位置的问题

发布于:2016-06-29 10:58:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
用户变压器为35KV变6KV 3600KVA,变压器与变电站距离有8公里,用户说6KV侧功率因素有0.99,。现用户反映线损较高,请问我可以在用户变压器35KV侧加装无功补偿装置吗,补偿容量大概是多少?
  • fitman
    fitman 沙发
    如果6kV侧功率因数有0.99,装无功补偿没办法降低线损。不用装了。
    2016-06-30 17:24:30

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2079 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

暖通规范大全---建筑设计防火规范---GB50016-2014

建筑设计防火规范---GB50016-2014,电气的内容不多,不过别的专业都可以看看,防火分区及间距之类。

回帖成功

经验值 +10