土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电动伸缩门及类似环境电气设计要点

电动伸缩门及类似环境电气设计要点

发布于:2016-06-28 22:18:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
电动伸缩门及类似环境电气设计要点
前言:每到夏季电动门电击事件多发,特提供要点供电气同行参考;
线缆选择:应选用VV或YJV;绝缘等级0.6/1kV;TN-S(三芯)\TT(两芯)
布线:电缆穿金属管至伸缩门门洞,出地面要设防水弯头。和扁电缆连接处要牢固、防水。
开关:TN-S\TT系统选用C型微断(根据电动门功率选择,一般C6足矣),应设RCD;
等电位联结:
1、 导轨、穿线管、伸缩门金属部分要做等电位联结。
2、 沿伸缩门运行轨迹下方及两侧间距0.6m埋地敷设40×5扁钢5根,埋深0.5m。接地扁钢间要焊接,并且与门卫室钢筋连接。

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(24 )

只看楼主 我来说两句
  • 希望在前方
    谢谢 分享!
    2017-06-14 18:19:14

    回复 举报
    赞同0
  • 蛋腚
    蛋腚 板凳
    非常不错的资料,谢谢楼主
    2017-06-10 09:43:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2072 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

10KV系统双回路进线接线配置图疑问

请教各位,为什么10KV双回路进线设置在柜的两端,能不能设置在同一端进线,这样还可以少一个计量柜? 被这个问题困扰,请各位看看,多谢。

回帖成功

经验值 +10