本帖最后由 孙晓雪 于 2016-6-28 10:17 编辑 有一个办公楼,需要上消火栓,但是五层屋面局部突出,还有一个消防水箱间,水箱间挨着邻近的突出房间,屋面这层需要几个消火栓呢?水箱间有实验消火栓~请教大家。拜托了
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
qq_1465971296508
沙发
通风一般只的暖通要求上的防排烟。在暖通规范中,开启的门是不算通风面积的,只能是可开启窗或者百叶。有些地方规范中还明确要求开启窗扇必须在室内净高一半以上的空间才可以算是通风口。悬窗还有开启角度要求,不然需要折算
2016-06-29 16:27:29
赞同0
-
真仙
板凳
通常来讲,按《通则》7.2.1条自然通风开口包括门窗洞口。
2016-06-29 12:36:29
赞同0
加载更多回复 举报
但是在具体设计中,还得按专业规范。比如:
《住宅》7.2.3条就包括阳台门等,具体见13J815;
《办公》6.2.4条而是特别强调的是“可开启窗”。
所以,要根据具体的工程情况和甲方设计要求,依据相应的设计规范来做。自然通风设计还有暖通的要求要满足。