第14条:柱钢筋修改及柱双偏压验算。
举个例子:
框架柱:350X400 C25
根据STAWE第2条算出来的顶层柱b边配筋为10,系统配的3根20;
此时我将柱筋改为3根14,验算,为粉红色---不满足要求;
改为3根18,验算,为白色----满足要求?
改为6根32,验算,还是白色----满足要求??为什么不显示超筋?
以上两个疑问,请高手指点迷津。
自己认为,第14条只是检验柱在用户指定的配筋下 是否满足一种条件(偏心受压?),而不能把这个配筋作为柱的实际配筋。