发布于:2007-11-07 09:40:07
来自:电气工程/电站工程
[复制转发]
我们公司用一台高压变频器拖动两台风机电机(一拖二设计),变频器输出侧安装了两个开关柜作为电动机的断路保护用。正常工作时变频器总的输出电流44A(面板显示值),两个开关柜上42L6电流表指示分别为22A(开关柜安装有LZZBJ9型电流互感器),应该是正常的。但是开关柜的二次电流经SWP-AC-C80数字显示仪表变送后在集控室DCS电脑上显示为33-35A,变频频率越低时,误差越大。可以排除的是问题不在于信号传送上,因为SWP数字显示仪表显示的数值与电脑上是一致的。
请问如何才能让DCS上的数值更准确一点呢?是选择其他可使用于变频的电流变送器还是选择霍尔传感器,霍尔传感器贵不贵呀?好像可使用于变频的电流变送器找不到啊!
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
42L6电流表是针对交流50HZ的电流,对于变频输出后的电流显示肯定不准.
一般的高压变频器输出信号中有一项4-20mA的量,可以定义为显示输出电流,这个信号量可以直接输送给DCS显示电流.这个电流值与高压变频器的面板显示电流应该是一致的.只要是正规厂家的高压变频器,就应该是准确的
建议选择隔离信号变送模块.
回复 举报