土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 求助 变频器电流变送失真

求助 变频器电流变送失真

发布于:2007-11-07 09:40:07 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
我们公司用一台高压变频器拖动两台风机电机(一拖二设计),变频器输出侧安装了两个开关柜作为电动机的断路保护用。正常工作时变频器总的输出电流44A(面板显示值),两个开关柜上42L6电流表指示分别为22A(开关柜安装有LZZBJ9型电流互感器),应该是正常的。但是开关柜的二次电流经SWP-AC-C80数字显示仪表变送后在集控室DCS电脑上显示为33-35A,变频频率越低时,误差越大。可以排除的是问题不在于信号传送上,因为SWP数字显示仪表显示的数值与电脑上是一致的。

请问如何才能让DCS上的数值更准确一点呢?是选择其他可使用于变频的电流变送器还是选择霍尔传感器,霍尔传感器贵不贵呀?好像可使用于变频的电流变送器找不到啊!

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • yaoguizhong213
    42L6电流表不适用于非50Hz电流,不宜用作变频器变频电流测量。尤其变频后频率较低场合。现在变频器厂家产品都带4——20mA电流输出信号可以直接接DCS系统。只要设置DCS显示量程与厂家送出信号量程一致即可。你们如果没有,可以找厂家装,或者是你们没有用吧,现在这是变频器标配。
    2007-11-16 17:15:16

    回复 举报
    赞同0
  • rxf760916
    rxf760916 板凳
    个人认为高压变频器面板上的电流显示是输出电流有效值的体现.

    42L6电流表是针对交流50HZ的电流,对于变频输出后的电流显示肯定不准.
    一般的高压变频器输出信号中有一项4-20mA的量,可以定义为显示输出电流,这个信号量可以直接输送给DCS显示电流.这个电流值与高压变频器的面板显示电流应该是一致的.只要是正规厂家的高压变频器,就应该是准确的
    建议选择隔离信号变送模块.
    2007-11-15 13:41:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

电站工程

返回版块

5.33 万条内容 · 236 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

风力发电项目可行性研究报告

兄弟们,我这里还有好多,要的举手!

回帖成功

经验值 +10