土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 求解:关于消火栓、喷淋系统减压阀后放水问题

求解:关于消火栓、喷淋系统减压阀后放水问题

发布于:2016-06-27 10:10:27 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
如题,图纸设计喷淋系统减压阀后排水需放空至消防水池,消火栓系统放空可直接排至集水坑,如附图所示。请问这部分有规范要求吗,是必须放空至消防水池还是可排至集水坑 QQ图片20160627101148.png QQ图片20160627101148.png QQ图片20160627101115.png QQ图片20160627101115.png

QQ图片20160627101148.png


QQ图片20160627101115.png

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • sillt1
    sillt1 沙发
    压力开关一个即可!
    2016-06-28 15:06:28

    回复 举报
    赞同0
  • lichangan1000
    lichangan1000 板凳
    图面整洁。但内容错误很多。
    1.压力开关,对一个系统而言,一个就够。两个?没道理。
    2.巡检支管回水池。压力很大。
    3.水锤消除一个也可以。
    2016-06-27 13:47:27

    回复 举报