请高手有经验的同仁把我看一下这个购物中心地暖设计可行,楼高65米1至五层暖气片6层以上是地暖,两个系统是分开的。详细见图(地暖实际铺设面积14000平)

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 孙叔文
    孙叔文 沙发
    功能区域太多,每路设置电磁阀控制造价太高,施工难度也会增加;建议每个分水器主管上设置电磁阀,设置温控控制这样比较合理
    2016-09-20 12:21:20

    回复 举报
    赞同0
  • liu117jun
    liu117jun 板凳
    请安老师回答、、、、、
    2016-06-29 15:51:29