土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 夜半请教冷库加制冷剂

夜半请教冷库加制冷剂

发布于:2016-06-26 04:39:26 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
我五匹压缩机,冷库三四十立方左右,我更换膨胀阀和过滤器后,请问加制冷剂视液口以无气泡,但温度--6度多一直降不下来,高压14左右,低压0.9,电流6.2左右,标称PLA9安,是否还要添加制冷剂。PLA9安是否为单相电流??

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • zhuxiantuan
    zhuxiantuan 沙发
    后期追加氟利昂不要随便调整膨胀阀。谷轮涡旋为例,加至压缩机头结霜为止。稍微回点液不要紧的
    2016-06-27 17:12:27

    回复 举报
    赞同0
  • co1466814472380
    荣昌制冷 发表于 2016-6-26 08:08 即膨胀阀开到最大与关到最小时,阀杆旋动总圈数的一半位置。多谢大师兄指导,我即刻去处理故障,还望师兄老师为我后续进程指导关注。
    2016-06-26 08:17:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.63 万条内容 · 840 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

温湿度调节的动力

温湿度不同的两股气体相遇,温度高的温度变低,温度低的温度变高;湿度高的湿度变大,湿度低的湿量变高;请教一下:发生这种变化的作用力是什么?如何进行计算?

回帖成功

经验值 +10