280°防火阀到风机的排烟风管被吸瘪刚开始做小工程,一个地库的防排烟系统。现在调试阶段发现了一个问题,消防排烟风机(平时排风,火灾排烟)的前端设置了一个代号FDHF的280°防火阀,按照我对图纸的理解,这个防火阀应该是常开的,火灾时连锁停风机(因为平时还要考虑排风,如果常闭平时还怎么排风?),现在问题出现了,当防火阀连锁停风机的时候,防火阀关闭风机停止运行,就在防火阀关闭的一瞬间,“轰”的一声,风机到防火阀之间的风管就被吸瘪了。甚至风管里面的撑筋都吸断了。还吸坏了两个1200*500的防火阀(轴断了),后来派工人修复风管,风管内加了角钢,角钢都吸弯了。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
滴血雄鹰
沙发
zhouqing_hn 发表于 2016-6-29 10:01 补充:以上是要求设排烟,建筑防排烟系统技术规范还未颁布,是否设置机械排烟看老建规的条文,设置排烟的场所与按照新规(GB50016-2014)要求,具体做法参照老规,等新技术规范出来了采用新规。
2016-06-29 11:56:29
赞同0
-
zhouqing_hn
板凳
补充:以上是要求设排烟,建筑防排烟系统技术规范还未颁布,是否设置机械排烟看老建规的条文,