土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 280°防火阀到风机的排烟风管被吸瘪

280°防火阀到风机的排烟风管被吸瘪

发布于:2016-06-24 22:53:24 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
刚开始做小工程,一个地库的防排烟系统。现在调试阶段发现了一个问题,消防排烟风机(平时排风,火灾排烟)的前端设置了一个代号FDHF的280°防火阀,按照我对图纸的理解,这个防火阀应该是常开的,火灾时连锁停风机(因为平时还要考虑排风,如果常闭平时还怎么排风?),现在问题出现了,当防火阀连锁停风机的时候,防火阀关闭风机停止运行,就在防火阀关闭的一瞬间,“轰”的一声,风机到防火阀之间的风管就被吸瘪了。甚至风管里面的撑筋都吸断了。还吸坏了两个1200*500的防火阀(轴断了),后来派工人修复风管,风管内加了角钢,角钢都吸弯了。
说了这么多,我想问大家的是你们可遇到过这种情况,可有什么原因?我问过一些做通风的前辈,他们都说没遇到过这种情况。马上消防要验收了,请大家帮我分析一下,急急!!!!

P60618-083543.jpg


P60618-083911.jpg


P60622-135243.jpg


940243205.png


1193184189.png

全部回复(38 )

只看楼主 我来说两句
  • jlb4589
    jlb4589 沙发
    07K133薄钢板法兰风管制作与安装 明确说明了
    共板法兰不适用于圆形风管和消防排烟风管。
    出现此问题是风管强度不够
    2017-07-10 11:20:10

    回复 举报
    赞同0
  • qq_1469064372745
    前辈、、、、、
    2016-07-21 09:45:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.88 万条内容 · 592 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

设备房的排风送风问题

我想请问下各位大神,为什么地下发电机房,水泵房的通风,风井要开这么大;按照图上风井尺寸来计算,风井的风速还不到1M/S,排风井的面积差不多1个平米左右这样设计合理吗?而地上发电机房的排风,在外墙开一个风口,风口风速不到4M/S。两者差别为什么这么大。小弟不解,望各位大神赐教

回帖成功

经验值 +10