设备房的排风送风问题

发布于:2016-06-24 16:16:24 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
我想请问下各位大神,为什么地下发电机房,水泵房的通风,风井要开这么大;按照图上风井尺寸来计算,风井的风速还不到1M/S,排风井的面积差不多1个平米左右这样设计合理吗?而地上发电机房的排风,在外墙开一个风口,风口风速不到4M/S。两者差别为什么这么大。小弟不解,望各位大神赐教

GH(W8OS71CXV@)K3Z$6P5JX.png


K1E460H4X7BVK8P`K@M~7G2.png


U[WBM0%TO4UDATI4DYU[B5C.png

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • fine_2009
    fine_2009 沙发
    发电机房按发热量计算风量很大,风机太小。另外,进风尚应考虑燃烧空气量。
    2016-06-28 09:20:28

    回复 举报
    赞同0