土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 住宅室内消火栓用水量应是多少?
仅仅针对此图,有几个问题请帮忙解答一下:
1、住宅的室内消火栓用水量是否可以按10L/s设计?
2、如果是单元式住宅,按消规7.4.6是否每层设一个消火栓就够了,也就是只在合用前室设一个消火栓可以吗?
3、商业服务网点不需要设计自动喷水吧?

QQ截图20160624150229.png

全部回答(10 )

  • 为我们自己的
    建筑高度的计算为室外设计地面至屋面面层的高度,其实就是看消防车能否到达此处。
    2017-02-04 16:33:04 来自 PC 评论 举报
  • ruanchuan
    若商业网点满足层数不超过2层、面积不大于300平方米,且在住宅的投影下,则本建筑仍属住宅建筑。
    后面就简单了:H大于54m,20l/s。H小于54m,10l/s。否则就按照商住楼或综合楼其用水量则为40l/s,火灾延续时间就为3小时你的水池就要加大。你可以要求建筑把-0.3回填0.15,使建筑高度不超过54米。
    2017-01-18 11:08:18 来自 PC 评论 举报