30P涡旋机组,制冷剂R22,北方地区,拉-18的库,配多大风冷冷凝器?

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • wscxl88
    wscxl88 沙发
    开工修家用空调1.5匹去啰:lol
    2016-06-24 12:50:24

    回复 举报
    赞同0
  • wscxl88
    wscxl88 板凳
    cop=1.26,换个1.1
    将数就计 ( 13.24+10.5)*1.1=28488 /230=113m2,就选这么大
    不加大就(13.24+10.5)/230=103m2,30p就210m2也够,反正那里天气没我这么热