土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 【洪飞宇原创】桩基设计时,很多人都会犯这个错误

【洪飞宇原创】桩基设计时,很多人都会犯这个错误

发布于:2016-06-23 16:04:23 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
《建筑桩基技术规范》(JGJ 94-2008)第7.5.1条有这么一个规定:
采用静压沉桩时,场地地基承载力不应小于压桩机接地压强的1.2倍,且场地应平整。
此条没有条文说明,也没有相关解释,而且放在了施工的章节里,所以很多设计人就没有注意过此条。

1.png
静压沉桩的静压机是靠自重压桩,所以它的配重很大,自然对对场地表层土的附加压力就很大,静力压桩机的接地压强一般介于66~120kPa,个别可高达160kPa甚至180kPa以上,如果场地地基承载力较小,过大的附加压力会使土体发生变形,进而对已施工完毕的桩基产生挤压,会造成桩基大幅偏位或挤断。

2.png
当场地软土层厚而埋深浅、表层土承载力低时,应在设计文件中对压桩机着地压强作出限制,或适当处理表层土以提高其承载力。
3.png

本文首发于: 土木吧 ,微信号:tumuba,作者:洪飞宇,可添加微信 308492256 与作者交流
微信 扫描下面二维码查看更多 原创, 并有《 建筑结构 》《建筑结构学报》《pkpm新天地》《工程抗震》《 土木工程 学报》从1999-2016年期刊 免费 下载, 实时更新!

102324qvne792izl95j5i8.jpg.thumb.jpg



102324qvne792izl95j5i8.jpg.thumb.jpg


1.png


2.png


3.png

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • szb1002
    szb1002 沙发
    多谢指点,以前都没注意到
    2016-11-06 20:36:06

    回复 举报
    赞同0
  • xiangzhang
    xiangzhang 板凳
    确实,这个需要考虑,特别工期紧的,又有河浜的地方
    2016-11-05 18:38:05

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.14 万条内容 · 2078 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

框架结构,半地下室,嵌固端在基础顶,地下柱是不是一定要为地上的1.1倍吗?

框架结构,半地下室,嵌固端在基础顶,地下柱配筋面积是不是一定要为地上的1.1倍吗?

回帖成功

经验值 +10