土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 带电脑的回路开关跳闸,拔掉电脑才能送上去,这是为啥?

带电脑的回路开关跳闸,拔掉电脑才能送上去,这是为啥?

发布于:2016-06-23 15:41:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
有个问题没想明白,请教一下各位大大。
先简单说下背景,一个带电脑的回路,末端带了8台台式电脑,开关是RMC1BL-32 C16的;
现在有个问题,这条回路的开关会跳闸,跳闸后,把电脑插头全部拔掉,开关才能送上去,如果不拔,不仅送不上去,还会跳上一级开关(32A空开)。
所以现在的问题是,把电脑拔掉送上去没有问题,但为什么会跳闸?为什么不拔电脑会跳上一级开关?
(量了电线绝缘良好)
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2139 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

中置柜中各种闭锁的含义?

中置柜中合闸闭锁、手车闭锁、底盘车闭锁各是指什么?合闸闭锁就是在他未通电时,断路器不能合闸?手车闭锁是指除在S8/S9位置时不能合闸?底盘车闭锁是指在合闸位置时不能抽出?以上为我个人理解意思,有错的请帮忙指正!!谢谢!!