请教各位,现有一个系统由4套风冷冷水机组组成,每套制冷量为65kw,每台4个压缩机。现室外温度32℃左右全部补加制冷剂至低压4.2bar的压力,压缩机电流大约在8A,现有几组压缩机的排气温度显示只有46-50℃,其他的压缩机排气温度在80-90℃之间。排气之间有大约30℃左右的温差,请教各位老师这是什么情况?需要怎么处理?谢谢补充:系统的出水温度大约10℃,回水温度在13℃。