求教图中规范5.3.3 第二点应该怎样理解?
“系统自动启泵压力设置点设置点处压力在准工作状态时”>大于“系统设置自动启泵压力值”?且其增值宜为0.07mpa~0.1mpa。
还有图集P45左下角“提示”的那几个式子是怎么推导出来的?


QQ图片20160623114217.jpg

  • 初学者sdf
    初学者sdf 沙发
    个人认为“系统自动启泵压力设置点设置点处压力在准工作状态时”中的系统指的是稳压系统,而后一句话中的系统指的是启动消防主泵系统,这样就理解清楚了