漏电保护器为什么跳大不跳小?

发布于:2007-11-07 00:58:07 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
在实际工作中,我发现漏电保护器为什么跳大不跳小?在一条三箱线路上安装了一个总的100A的漏电保护器。串联了有5---6个末级100A和2个63A的漏电保护器,一但跳闸就有总的100A要跳,这是为什么?另在一条三箱线路上安装了一个总的250A的漏电保护器。串联了有5---6个末级100A的漏电保护器,一但跳闸就有总的250A要跳,这是为什么?
请教版主和同行的朋友能否各予解答?在此谢谢~~~~~~~~~

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • yu5222410
    yu5222410 沙发
    向你推荐一个网站 www.djgdjk.com 里面的学术论文,演示说明,产品说明等。相信也许能够帮助你。
    2009-09-11 10:06:11

    回复 举报
    赞同0
  • qiqi19801209
    qiqi19801209 板凳
    是因为漏电动作吗?上下级的漏电保护电流都多大呵?

    如果配的漏电上下级都是一样的,那就好理解了,因为漏电跳闸是只要求大于1/2就启动;

    如果上下级有等级配合,可能跳闸就不是因为漏电了,而是因为配合曲线问题

    您再看看
    2007-11-08 09:20:08

    回复 举报
    赞同0