粮食仓库中一个单独建设的水泵房设计,轴线尺寸7.9*5.5,下挖3米,边上有个消防水池也是下挖3米。问题是水泵房的疏散楼梯如我图中设置一个开敞的840宽的开敞楼梯是否可以?如果可以应该套哪条规范?
根据防火规范5.5.5面积不大于200的地下或半地下设备间可以设置一个疏散门或1部疏散楼梯,图示中是一个封闭楼梯。
看过论坛中好些水泵房设计的楼梯也跟我一样,但是我找不到确切的依据啊!!!求高人指教

水泵房1.png


水泵房2.png

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • 大水牛2016
    大水牛2016 沙发
    专用疏散楼梯
    2016-07-04 16:30:04

    回复 举报
    赞同0
  • lirunqun
    lirunqun 板凳
    根据防火规范5.5.5面积不大于200的地下或半地下设备间可以设置一个疏散门或1部疏散楼梯,只要一个疏散口就可以.840宽的开敞楼梯太窄,至少要1100宽,要考虑泵房的设备通过。