土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 压缩机运转但高压不升低压不降?

压缩机运转但高压不升低压不降?

发布于:2016-06-22 16:12:22 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
有一小冷库,用的是艾默生涡旋4匹220伏的压缩机,机组偶尔会出现:压缩机正常运转,低压表压力不降,高压表压力不升的现象,直至压缩机过热保护。请问这是什么原因造成的?又该如何去解决呢?谢谢

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • jzcszl
    jzcszl 沙发
    内有保护,停机等待检查制冷剂,和冷却状态(压缩机过冷),节流阀开大,补氟,或清理冷凝器
    2016-09-19 06:45:19

    回复 举报
    赞同0
  • ephone
    ephone 板凳
    深圳集雅 发表于 2016-6-26 16:59 以前的谷轮涡旋压缩机近年打上了艾默生的标识。 这种压缩机内部有一个旁通阀,由一个双金属温控片控制, …就是如此,大家有机会把坏的压缩机割开看看内部结构,也是一种学习方式。
    2016-09-15 21:57:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.63 万条内容 · 832 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

只要有空调的库房就算冷库吗?

冷库设计规范GB 50072-2010 里对冷库的术语解释2.0.1:采用人工制冷降温并具有保冷功能的仓储建筑群,包括制冷机房、变配电间等。 但规范的总则 1.0.1 为使冷库设计满足食品冷藏技术和卫生要求,制定本规范。 现在设计一个库房建筑: 包括药品阴凉库(10-20度)和常温库(10-30度),到底是否要遵循冷库设计规范呢,单从规范对冷库的定义看, 是否有空调的库房建筑就算冷库,而和具体温度,储存内容无关?

回帖成功

经验值 +10