土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 2013年下午25题抗震构造措施

2013年下午25题抗震构造措施

发布于:2016-06-22 16:03:22 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
这是2013年下午25题,宜按8度采取的只是抗震构造措施,而剪力调整是属于抗震措施,所以此处剪力调整系数应为1.4(二级),而不是1.6(一级),请问是这样吗?还是我没搞清楚,欢迎大家讨论及提出意见。

QQ图片20160622154029.png


QQ图片20160622155907.png

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • fanglinf
    fanglinf 沙发
    应该是题目错了。就是三四类场地提高一度,只是针对抗震构造措施,比如轴压比,涉及到计算值调整,不提高
    2016-06-22 17:29:22

    回复 举报
    赞同0
  • hubingbrave
    hubingbrave 板凳
    理解正确~~~
    2016-06-22 17:28:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多