发布于:2007-11-06 23:20:06
来自:暖通空调/中央空调
[复制转发]
常遇到一些作空调的工作人员,一遇到电工方面的知识,就不知所以,现在把我多年使用的简单公式与与换算关系写出来,以供大家分享。
首先讲“匹”的概念。空调刚进入国内市场,是以日本进口空调为主,日机都叫“匹”,所以延续到今天,其实衡量冷热量,国家有明文规定,大卡现在都不允许使用,而全部使用国际通用单位:瓦(W)或千瓦(KW),可是对空调行业来说,家用空调现在一直以“匹”来称呼,这以成为家用空调行业的习俗。
“匹”(P)是力学单位,换算成耗电量:一“匹”(P)=746W,也就是说756W的电功率,可以做一“匹”(P)马力的功。有时客户问:家用机一“匹”空调耗电量是多少?按照这个公式一套就可以了:压缩机耗电746W,室内风机耗电量最多30W,加上室外风机耗电量50W,一台一匹空调的总耗电量826W,就是这样简单。
明天讲电源线直径的选用。
全部回复(31 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
P(电功率)=√3×380(三相电压)×I(电流)×cosφ,公式中cosφ为电感负载的无功损耗,保守一些取常数0.85即可:
√3=1.732这是起码的数学常识,将电流(I)推导出来:
I=P(功率)/√3×380×0.85(cosφ),有了电流,将电源线径求出来(注意,这是电线直径,不是截面积,电源线的规格全部是用截面积来表示的)。线径公式:
d=0.8×√I,再利用电线直径,将电线的截面积求出来,这是数学公式:半径×半径×3.14;好了,到此算完了,所使用电源线的规格求出来了。
很简单,就需要记住两个公式,一个:
P(电功率)=√3×380(三相电压)×I(电流)×cosφ
另一个公式:d=0.8×√I。
对于电工而言,这些公式是应该吃到骨子里、融化到血液里的。
回复 举报