土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 急,求大神指导,y方向风荷载作用下层间位移角怎么调都过不了

急,求大神指导,y方向风荷载作用下层间位移角怎么调都过不了

发布于:2016-06-21 17:08:21 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
请教Y方向风荷载下位移角超限怎么办?
我的楼有两层地下室,地面以上33层。框支-剪力墙结构。
我已经把所有Y方向能加的墙都加上了,可是还是达不到1/1000。

QQ图片20160621170830.png


QQ图片20160621171009.jpg


QQ图片20160621171118.png

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • 土木雄鹰
    土木雄鹰 沙发
    没设缝么???这么长。我也是这么想的,不考虑抗震缝么
    2016-06-30 10:54:30

    回复 举报
    赞同0
  • 蓝紫冰枫
    蓝紫冰枫 板凳
    没设缝么???这么长
    2016-06-30 10:39:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2154 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于景观水池池底板厚度的选择问题。。。

本人结构的,最近在配合景观做一些水池,凉亭,花架之类的。关于水池底混凝土板厚的选择, 在《地下工程防水技术规范》中4.1.7有规定,结构厚度不小于250mm,那么是不是景观工程中只要是位于水和土层中间的混凝土板的板厚都至少做250mm呢?虽然现在混凝土造价便宜,但本着节约的目的,是否可以做到150~200mm呢?求教各位大神指点。。。

回帖成功

经验值 +10