发布于:2016-06-21 11:22:21
来自:建筑设计/建筑问答
[复制转发]
本帖最后由 迷失的羔羊 于 2016-6-21 11:48 编辑
这样水厂的1层配套建筑物,必须另外设置消防救援窗口1mx1m吗?
审图公司不给过
最后修改成这样
------------------
想确认下这样的建筑物大家如何理解消防救援窗口,门不能充当消防救援窗口,对于规范条文说明的理解我觉得窗户或门都可以充当消防救援窗口,为啥消防救援不选择开门而选择砸窗,何况我这个是一层的建筑物,有大量的门窗。如果门不行,那地下室的消防救援窗口如何定义?
申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句-
p0425
沙发
2018-01-29 02:40:29
赞同0
-
rukasr
板凳
你这情况我也遇到过,做湖南的项目,一个消防泵房,本来就不大没开几个窗,每个防火分区还得要两个,消防泵房还是半地下的,消防救援窗口距离室内地面不大于1.2m,根本就不满足,跟审图人员沟通,人就就说,规范上怎么说你就怎么设,不要猜测编规范人的意图,他们审图就是拿规范卡,1就是1,2就是2,合不合理他们不管,知道规范上有要求你就得设。这特么还是强条,设就设了吧,哎!
2017-04-21 21:32:21
赞同0
加载更多我碰到过更别扭的,一层的防火物资库,根据甲方要求分隔成了几个条形的库房。每间库房两头开门,通过门上边的窗户采光通风。根据规范必须开两个门才能满足疏散要求,开了门就没法开窗;结果审图提出来必须要消防救援窗口,给了一个强条。都开着门不走非要开消防救援窗口,打电话沟通就是不愿意,说不能违反强条,必须按照规范要求设。最终在门上开了个1mX1m的窗口才解决的。
回复 举报
回复 举报