这样水厂的1层配套建筑物,必须另外设置消防救援窗口1mx1m吗?
审图公司不给过
最后修改成这样
------------------
想确认下这样的建筑物大家如何理解消防救援窗口,门不能充当消防救援窗口,对于规范条文说明的理解我觉得窗户或门都可以充当消防救援窗口,为啥消防救援不选择开门而选择砸窗,何况我这个是一层的建筑物,有大量的门窗。如果门不行,那地下室的消防救援窗口如何定义?
申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句我碰到过更别扭的,一层的防火物资库,根据甲方要求分隔成了几个条形的库房。每间库房两头开门,通过门上边的窗户采光通风。根据规范必须开两个门才能满足疏散要求,开了门就没法开窗;结果审图提出来必须要消防救援窗口,给了一个强条。都开着门不走非要开消防救援窗口,打电话沟通就是不愿意,说不能违反强条,必须按照规范要求设。最终在门上开了个1mX1m的窗口才解决的。