土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 开利19XR线性浮阀疑似故障

开利19XR线性浮阀疑似故障

发布于:2016-06-21 07:22:21 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
最近遇到一台开利05年19XR变频离心机,自动加载到13%导叶开度,电流40%,冷凝器小温差上升到3.2度,蒸发器温度拉到1度,喘振停机。冷凝器、蒸发器做化学清洗,怀疑线性浮阀故障,更换浮阀,故障依旧。导叶锁定8%,能开机,导叶开大,即发生冷凝器小温差和蒸发器小温差加大。排气温度60度,机组有发生冷冻油泄漏、制冷剂泄漏,疑似浮阀开度不够,请遇到相似故障的朋友,提出宝贵建议。
  • qq_1461731196951
    传感器检查了么,我们这里开两台,关小一台机组冷却水阀门还能坚持运行,不过声音太大了
    2016-06-22 19:08:22

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.67 万条内容 · 878 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

如何检查家用空调铜管是否漏氟

家用1.5P空调,安装时接了1米的管子,但具体焊点接在哪也记不清楚了。现在制冷效果不好,怀疑接管处漏氟。但铜管外已做保温,缠好扎带,现在不拆机的情况下,有什么好的方法能检测出是否漏氟、哪里漏氟么?

回帖成功

经验值 +10