土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 请教启备变差动保护问题

请教启备变差动保护问题

发布于:2016-06-20 16:17:20 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
请教电气二次高手 高压启动备用变压器差动保护范围是否应包含低备变的那个回路

低备变是1000kVA 高备变是8000kVA



QQ图片20160620161456.png

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • wzhq802
    wzhq802 沙发
    应包括启备变、10kV两段母线支路,否则隔离刀闸的回路无法保护。
    2016-06-27 10:01:27

    回复 举报
    赞同0
  • 水中央
    水中央 板凳
    PT CT都取的不同的地点,电压等级都不同,没错看装置的逻辑压板和硬压板什么配置,应该不是在一起的
    2016-06-24 17:46:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

继电保护

返回版块

7.32 万条内容 · 413 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助变压器缺相保护是否可以用过流保护来实现?

小弟有个项目是光伏发电 0.315变10kV,10kV采用真空断路器保护,业主有要求高压侧要有缺相保护,这个能不能用继保的过流保护实现?

回帖成功

经验值 +10